ওয়েফাং বোফা পাওয়ার সরঞ্জাম কোং, লিমিটেড

ইমেল

sales@wfbofapower.com

টেলি

+86-15662521915

হোয়াটসঅ্যাপ

+86-18053696500

প্রতিরক্ষামূলক জেনারেটর সেটগুলির জন্য নির্মাণ মান নিয়ে আলোচনা

Jul 29, 2025 একটি বার্তা রেখে যান

সমালোচনামূলক বিদ্যুৎ সরবরাহের সরঞ্জাম হিসাবে, প্রতিরক্ষামূলক জেনারেটরের নির্মাণ গুণমান সরাসরি অপারেশনাল নির্ভরযোগ্যতা এবং সুরক্ষাকে প্রভাবিত করে। নির্মাণের সময়, কঠোর পরিবেশে স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য মানক পদ্ধতিগুলি অবশ্যই কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।


ফাউন্ডেশন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা

জেনারেটর সেট ইনস্টলেশন ফাউন্ডেশন অবশ্যই সি 25 এর চেয়ে কম শক্তি গ্রেড সহ কাস্ট কংক্রিটের দ্বারা নির্মিত হতে হবে এবং ফাউন্ডেশন ফ্ল্যাটনেস সহনশীলতা অবশ্যই ± 3 মিমি/এম² এর মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ² এম্বেড থাকা উপাদানগুলির ইনস্টলেশন পজিশন বিচ্যুতি অবশ্যই নকশার মানের ± 5 মিমি অতিক্রম করতে হবে না এবং কম্পন ড্যাম্পারগুলি অবশ্যই ইনস্টল করা উচিত। কম্পন সংক্রমণযোগ্যতা 0.2 এর চেয়ে কম হওয়া উচিত। গ্রাউন্ডিং সিস্টেমটি গ্যালভানাইজড ফ্ল্যাট স্টিল এবং ফাউন্ডেশন রিইনফোর্সমেন্ট জালগুলির দ্বৈত সংযোগ ব্যবহার করে, গ্রাউন্ডিং প্রতিরোধের কঠোরভাবে 4Ω এর চেয়ে বেশি সীমাবদ্ধ নয় us


প্রতিরক্ষামূলক কাঠামোর মান

প্রতিরক্ষামূলক ঘেরটি অবশ্যই আইপি 54 বা উচ্চতর সুরক্ষা স্তরগুলি পূরণ করতে হবে, স্টিলের প্লেট বেধ 2 মিমি এর চেয়ে বেশি বা সমান। জয়েন্টগুলি অবশ্যই অবিচ্ছিন্নভাবে ld ালাই করা উচিত, ওয়েল্ডের উচ্চতার সাথে পিতামাতার উপাদানগুলির বেধের চেয়ে কম নয়। ভেন্টিলেশন লুভ্রেস অবশ্যই স্টেইনলেস স্টিলের পোকামাকড় স্ক্রিনগুলিতে সজ্জিত থাকতে হবে (অ্যাপারচার কম বা 2 মিমি এর সমান)। 30 মিনিটের জন্য 280 ডিগ্রি তাপমাত্রা প্রতিরোধের সাথে বায়ু গ্রহণ এবং নিষ্কাশন নালীগুলিতে ফায়ার ড্যাম্পারগুলি ইনস্টল করতে হবে। 30%-50%এর পরিসরের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত সিলিং রাবার রিংয়ের সংকোচনের সাথে, তারের ইনলেটগুলি এবং আউটলেটগুলি বিস্ফোরণ - প্রুফ নমনীয় কন্ডুইট ব্যবহার করে সংযুক্ত করা উচিত।

 

বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন স্পেসিফিকেশন

বিতরণ মন্ত্রিসভায় সেট করা জেনারেটর থেকে কেবল রাউটিং আইইসি 60502 মেনে চলতে হবে, সর্বনিম্ন পর্যায় - থেকে - পর্যায় এবং 300 মিমি স্থল দূরত্ব সহ। কন্ট্রোল সার্কিট কন্ডাক্টরগুলির ক্রস - বিভাগীয় অঞ্চলটি 1.5 মিমি এর চেয়ে বেশি বা সমান হওয়া উচিত এবং পাওয়ার কেবলগুলি তামা -} কোর ক্রস - লিঙ্কযুক্ত পলিথিলিন ইনসুলেশন (ওয়াইজেভি টাইপ) ব্যবহার করা উচিত। বর্তমান বহন ক্ষমতার জন্য একটি 20% মার্জিন সংরক্ষণ করা উচিত। সমস্ত তারের টার্মিনালগুলি অবশ্যই টিন - ধাতুপট্টাবৃত হতে হবে এবং টর্ক মানগুলি অবশ্যই সরঞ্জাম প্রস্তুতকারকের প্রযুক্তিগত ম্যানুয়ালটি মেনে চলতে হবে।

 

ইনস্টলেশনের পরে, একটি 72 - ঘন্টা পূর্ণ - লোড টেস্ট রান পরিচালনা করা উচিত, কম্পন (4.5 মিমি/সেকেন্ডের চেয়ে কম বা সমান) এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি (65k এর চেয়ে কম বা সমান) এর মতো মূল পরামিতিগুলি পর্যবেক্ষণ করা উচিত। পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ভিত্তি সরবরাহ করতে ইনস্টলেশন রেকর্ড এবং পরীক্ষার ডেটা সমন্বিত একটি সম্পূর্ণ ডকুমেন্টেশন সিস্টেম স্থাপন করা উচিত। প্রতিরক্ষামূলক জেনারেটর সেটগুলির দীর্ঘমেয়াদী এবং স্থিতিশীল ক্রিয়াকলাপের জন্য মানগুলির কঠোর বাস্তবায়ন অপরিহার্য।